双活数据数据中心存储切换功能实现疑问
要建双活数据中心,我们希望主数据中心的存储down后,备数据中心的存储自动切换,能提供业务,不知道EMC哪种技术能实现这个需求,多谢!要实现自动切换,只有VPLEX的detach rule配合witness才能实现。 对于EMC的双活数据中心方案来说,没有切换的概念,即不需要切换。VPLEX既然是双活,那么任何一个倒了,不会对应用有影响。 如果是VPLEX就不需要考虑切换问题了,如果您还是用SRDF估计有切换吧。如果只是数据库容灾可以考虑软件方式,费用便宜。 “双活”和”自动切换“是两种不同的容灾要求,因为自动切换还有”双活“(两边都提供服务)和“主备”(只一边提供服务,另一边待命)之分。双活的话EMC只有VPLEX了吧,主备切换的话MirrorView、SRDF、RecoverPoint等等应该都可以,但在RTO(恢复时间目标)和RPO(恢复点目标)上有区别,就看你对恢复的要求了。 按照LZ说的“我们希望主数据中心的存储down后,备数据中心的存储自动切换,能提供业务”。我感觉还是灾备的成分多一些。
至于到底是主备还是双活,看你的需求,不妨回答下面三个问题:
1.所有的阵列都是同一个型号,还是不同的型号?
2.在2个独立的站点内的相同的信息,需不需要同时从这两个站点访问?
3.平时做系统维护的时候,需不需要让数据保持在线?
请记住,单纯的灾备功能几乎每一个存储阵列都能实现的。 MirrorView、SRDF、RecoverPoint等是有备份的功能,我主要是关心如果主数据中心存储坏了,备中心的能否自动切换为active。我看论坛上很多资料描述都是需要人工干预,手动切换。 VPLEX 想要双活的资料,谁给点谢谢 谢谢非常好,值得学习,共同进步
页:
[1]